未解决 直线电机【警报27.□】以2轴同步驱动(门型驱动)使用。打开电源后,直线电机发出警报,不运行。 0 0
用户 2023-04-20

有可能未能正常进行初期磁极检测。
MRJ14的参数PL09的初期设定为“30”。
请将这个参数设定为“15”,确认是否能够改善。
如无改善,请调整参数PL17。初期设定为“0000”。
1.将“000*”最后一位从“0”变成较大数值,确认是否能够正常检测磁极。
2.将“00*0”第二位的设定值从“0”变更设定为较大数值。
这个参数表示负荷惯性比。详情请参照驱动器厂家的使用说明书。